排水管负压过大的问题
jcfjfc
jcfjfc Lv.2
2009年03月25日 16:04:13
只看楼主

十二层住宅楼,排水立管在十二层板底经过八米左右的水平管伸出墙外后又向上弯,现在在十一层发现座便器排水后末端的浴盆的存水弯中的水也被排空,产生臭味,请问各位,什么原因?有什么解决办法?

十二层住宅楼,排水立管在十二层板底经过八米左右的水平管伸出墙外后又向上弯,现在在十一层发现座便器排水后末端的浴盆的存水弯中的水也被排空,产生臭味,请问各位,什么原因?有什么解决办法?
免费打赏
konglichao
2009年03月25日 16:59:41
2楼
负压过大,想办法把12层以上部分的通气管管径加大吧,或者在顶层增加一个通气管上屋面。看有没有可行性?
回复
wangyidl
2009年03月25日 21:41:43
3楼
有可能是八米左右的水平管堵了 或里面存满水[可能是冷凝水] 相当于水封了
回复
darren-dai
2009年03月25日 22:52:16
4楼
加大通气管管径,或都增加一个环形通气管

顺便问一下超过十层,没说到专用通气管?
回复
jcfjfc
2009年03月26日 09:23:12
5楼
水平管为PVC110的,不应堵吧,屋面为瓦屋面,怕不好处理防水,业主已入住,无法加环形通气管。现在卫生间旁有一个采光井,采光井也有屋面,如果往采光井引一根透气管,会不会有用?会不会在屋面下聚集臭气?
回复
dianhuang
2009年03月26日 16:15:15
6楼
聚集臭气会会会会会会会会
回复
dianhuang
2009年03月26日 16:18:57
7楼
:lol 应堵吧应堵吧应堵吧
回复