水池底板计算问题
liangzhiran
2009年03月25日 14:56:38
只看楼主

一个敞口圆水池直径40米,池壁高5.8米左右,池壁用预应力,底板用普通混凝土,地基承载力150kpa,底板上部标高-1.0米,地下水位-0.50,如果按常规设计,以池壁自重除以底板面积得出地基反力,以此为均布荷载,按池壁为铰结,进行配筋,底板需厚750~800,底板中部径向弯矩最大,可不可以只在池壁下端一部份底板按条基设计,其它中部部分按构造配,只要中部底板自重大于浮力

一个敞口圆水池直径40米,池壁高5.8米左右,池壁用预应力,底板用普通混凝土,地基承载力150kpa,底板上部标高-1.0米,地下水位-0.50,如果按常规设计,以池壁自重除以底板面积得出地基反力,以此为均布荷载,按池壁为铰结,进行配筋,底板需厚750~800,底板中部径向弯矩最大,可不可以只在池壁下端一部份底板按条基设计,其它中部部分按构造配,只要中部底板自重大于浮力
lanjinglin5116
2011年03月29日 15:02:52
2楼
可以的 一般大型水池都是这样做的 即池中设置构造底板 池壁下采用条形基础
回复
chenjunjie119
2011年03月29日 17:25:47
3楼
板上如果是均匀的力作用下,如果地基条件力均匀,即使力再大也不会在板中产生弯矩的,构造配筋是可以的,但是考虑水池混凝土自身凝固时的收缩,所以为了防止裂缝的产生,配筋不宜太小,并且混凝土中要添加膨胀剂,补偿收缩,
如果水有腐蚀性,钢筋的直径不宜过小,
地板和侧壁作为交接考虑,楼主还要再斟酌一下
回复

相关推荐

APP内打开