高层住宅建筑水龙带的长度应该如何选择
kdp_212
kdp_212 Lv.2
2009年03月23日 15:21:10
只看楼主

高层纯单元式住宅建筑,消火栓水龙带的长度应该选用25米,还是15米?

高层纯单元式住宅建筑,消火栓水龙带的长度应该选用25米,还是15米?
免费打赏
alnhny
2009年03月23日 15:29:57
2楼
25m 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
kdp_212
2009年04月10日 10:52:53
3楼
可是这里专家审图的时候,要求不能大于15米,理由是住宅空间较小,不知道合理否
回复
alnhny
2009年04月10日 12:57:38
4楼
只要能满足规范要求的两支水柱就行,短点也应该问题不大。
回复
kdp_212
2009年04月10日 15:32:34
5楼
还有问题要请教:24层纯住宅建筑,没有超过100米,住宅走道内要设自喷吗?消火栓系统不分区,采用底部几层选减压稳压消火栓,是否可行??再次感谢!!
回复
alnhny
2009年04月10日 16:32:19
6楼
纯住宅不走道不用喷淋,消火栓系统24层的房子系统压力应该没超过1MPA,可以不分区,下面几层减压就行了。
回复
jhk_s
2010年01月29日 23:24:46
7楼
25米,尽量减少设置数量