各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
各位大师好,大家有没有做过110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟?
封闭电缆沟(或隧道),除了考虑两不同电压等级的电缆需在两侧分开敷设,做两侧支架。
其竟宽要求是多少?沟体要求是否和我们正常的10KV一样?110KV的支架要求等等。
对于110kV与10kV电缆同沟敷设的电缆沟,大家认为这样的电缆沟应该怎么做呢?希望大家积极献言。谢谢
2楼
哥们,同沟的话,电缆沟宽度和深度根据电缆数量确定,可以同沟。一般是封闭电缆隧道,电缆支架110kV要大得多,可分层布设。一般应设置检查井和盘井
回复
3楼
我现在有2条110KV的线路还有10条10KV的线路都要同沟敷设,
我想做封闭沟净空1.5米,现在是,10KV我采用的是负荷支架,
每隔20米设一个0.8*1.2的检查井,盘井有必要做吗?我应该做在多少米处?
净宽应该做多大?1.4米可以吗?还有其它别的要求吗?
可能有些10KV电缆分支会和110KV电缆交叉,对此,有什么保护要求吗?
回复
4楼
2条110kV的线路加上10条10kV的线路有16条电缆了,这么多电缆在一个沟里,需要增加考虑以下问题:
1、散热问题,对所有的电缆特别是110kV载流量影响非常大,核算过没有。个人建议增加电缆沟或者改隧道。
2、施工问题,是否同时敷设,如果不是,应该让110kV的先行敷设到位,在整个电缆沟的下方,然后根据实际需要逐步敷设10kV电缆。如果反过来,110的就施工不了了。
3、110kV电缆应采取保护措施,如用沙填埋后加一层全水泥的包封层。
回复
5楼
谢谢!哪位仁兄有做过类似的图纸吗?能否发一份。
回复
6楼
没有标准
大家都是试着做
回复
7楼
市政电缆相关设计
小弟是搞电缆及土建相关设计,做过很多高低压电缆土建设计,自己建了一个群,有做市政电缆设
计或讨论市政电缆设计相关问题,请加87166807(市政电缆设计),我qq号码是289416482,欢迎加入一起交流学习。
回复
8楼
只有定一个个 不错
回复
9楼
我现在做的线路工程师110KV双回路电缆在沟底敷设,敷设完后全部覆沙,整个沙的厚度为400mm,上面再做10KV复合(玻璃钢)支架,供电局的做法好像都这样啊
回复
10楼
110电缆在电缆沟里面,角钢支架,品字或者水平敷设都可以,有这样的设计。但是如果电缆很多了,是不是在增加电缆沟,那要具体分析了。
回复
11楼
谢谢楼主的分享!