错层+混合结构计算结果疑问
zsj85408048
2009年03月23日 09:39:39
来自于PKPM
只看楼主

最近做一个厂房,原有二层钢筋混凝土结构,业主准备加建一层钢结构(层高6.4)。原来屋面上有楼梯间和电梯机房(层高3.0),加一层后此处形成错层(也可说或夹层)。我是按两层来输入的,但在计算结果中发现风荷载作用下错层处位移很大。本人对错层结构不是很懂,请高手们帮忙看看模型有什么问题?

最近做一个厂房,原有二层钢筋混凝土结构,业主准备加建一层钢结构(层高6.4)。原来屋面上有楼梯间和电梯机房(层高3.0),加一层后此处形成错层(也可说或夹层)。
我是按两层来输入的,但在计算结果中发现风荷载作用下错层处位移很大。本人对错层结构不是很懂,请高手们帮忙看看模型有什么问题?
92ae93ed4c5899d03744.rar
3.1 MB
立即下载
免费打赏
jj159156
2011年03月14日 18:51:32
2楼
貌似计算顶层门式刚架的风荷载,应将其单独作为一个体型系数分段,设置体型系数为0,下部框架按实际输~~~不知楼主最后怎么处理的?
回复