请教专家: 冷冻水泵改造(初段选手)
youjidui
youjidui Lv.2
2009年03月21日 23:10:07
来自于制冷技术
只看楼主

3台700冷吨YORK机组4台并联486M3/h水泵,时间长了水泵不行了,想换成500M3/H变频泵,其他不变有没有问题

3台700冷吨YORK机组
4台并联486M3/h水泵,时间长了水泵不行了,想换成500M3/H变频泵,其他不变有没有问题
免费打赏
mope
2009年03月25日 16:41:03
2楼
1、“水泵不行了”是什么意思?

2、486对700TR机组来说已经偏大,改成500有什么用?

3、水泵扬程多少?是否偏大很关键!
回复
youjidui
2009年03月27日 21:41:40
3楼
1.使用12年了,直起(想改变频)
2.供冷面积太大12万
3.原来38.5。最不利点有加压水泵
回复

相关推荐

APP内打开