单相2P漏电断路器相线和N线问题
weihaojie
weihaojie Lv.2
2009年03月21日 14:50:02
来自于断路器
只看楼主

单相2P漏电断路器相线和N线是不是随意接?因为上面没有标那个接相线,那个接N线。请大家解答

单相2P漏电断路器相线和N线是不是随意接?因为上面没有标那个接相线,那个接N线。请大家解答
免费打赏
老灰兔子
2009年03月22日 21:57:23
12楼
零--这个字眼现在很少用吗?

我也是看没有,而且更不应该取消,它一直存在许多的教科书之中,并且广为现场电工使用,在他们中间广为流传,因为它符合中国的国情。

如果仅是只用N来表示的话,它与不接地系统的中性线相混淆。

请问,如果不说明中性线是否接地,仅用N来表示,你知道它是接地的零线还是不接地的中性线呢????

而且到目前为止还没有看到正式取消的文件,仅是你们那些动不动就用“规范用语”的人以标准(或规范)中没有使用到该词语来抵制别人使用!!!!!

希望你们要根据我国的国情来规范用语,不要动不动就反对别人使用通俗易懂的用语!!!!

更不要以“与国际标准并轨(靠拢)”或“国际标准中没有的”来反对别人使用具有中国特色的用语!!!!

[ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-3-22 22:04 编辑 ]
回复
weihaojie
2009年03月23日 09:40:50
13楼
貌似好多厂家都不标,我现在所看到的2P的没有一家标的,呵呵
回复
星湖
2009年03月23日 09:53:36
14楼
2p的不会标的
2p 和1P+N是有区别的
回复
xx_691214
2009年03月23日 19:43:41
15楼
大家看清楚,楼主说的是2P漏电断路器!!是漏电型的,有不标那个接相线,那个接N线的吗??!:Q
回复
weihaojie
2009年03月24日 18:12:13
16楼

老兄:2P的是不标的吧?
回复
z-x-g
2009年03月24日 23:07:44
17楼
:time: :time: :time:
回复
hdh6709
2009年03月25日 09:11:52
18楼
的确是没有标注,不过是2P 的,两个是可以随意接的,上面说的1P+N 的就要注意了!!
回复
toho2008
2009年03月25日 15:18:31
19楼
看了一下施耐德的产品样本,2P的和1P+N的线路图是不一样的。按照这个产品来说2P可以接220V的,也可以接380V的(两线),此时可以视同是两个同时断开和闭合的1P开关;1P+N的只能接220V的,而且要注意接线点。
回复
pjygcy
2009年03月25日 15:37:38
20楼
平时不太注意,今天长见识,::victory:
回复
sensor023
2009年03月25日 17:40:45
21楼


漏电断路器哟。。。当2个1P的接线?就只有断路器功能,没有漏电保护了?
回复