急!配电箱是否要接地?
施工行
施工行 Lv.3
2009年03月21日 01:46:24
只看楼主

急啊!!我在施工工地上,遇到一个问题:动力配电箱有二层门,箱体和门都是金属的材料,内层门为按钮操作门,外门为金属保护门,不知是否都要接地,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中3.3.7和6.1.1均未明确说明清楚,不知那位师傅能否及时告诉我?谢谢!!!!!

急啊!!我在施工工地上,遇到一个问题:动力配电箱有二层门,箱体和门都是金属的材料,内层门为按钮操作门,外门为金属保护门,不知是否都要接地,《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中3.3.7和6.1.1均未明确说明清楚,不知那位师傅能否及时告诉我?谢谢!!!!!
免费打赏
liujiaming5589
2009年03月21日 10:48:32
2楼
当然要接地饿,设计规范中有明确规定!
回复
lihao3653
2009年03月21日 16:26:53
3楼
接地阿 必须的
回复
施工行
2009年03月21日 18:39:41
4楼
请问:以上两位师傅是哪一本设计规范,其编号是多少,叫什么名字,内容在哪一条?望赐教。谢谢!!
回复
liunian_99
2009年03月21日 18:51:05
5楼
外壳当然是要接了 一般的赏识呀
回复
tjhe1026
2009年03月21日 20:03:37
6楼
详见《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中第12.2.2,12.2.3,12.2.4条规定。
回复
tjhe1026
2009年03月21日 20:06:42
7楼
可见,做一个合格的监理工程师,除了熟悉施工验收规范、监理规范(程)外,还必须熟悉和掌握设计规范、施工规范,以及必要的跨专业技术知识。
回复
tjhe1026
2009年03月21日 20:11:10
8楼
因为phx0556网友没有告诉供电制式,所以将涉及TN,TT,IT的设计规定全部给出。
回复
shishaol
2009年03月26日 14:45:44
9楼
都是金属材质的门,接一处就可了。
回复
施工行
2009年03月29日 01:54:44
10楼
谢谢以上各位师傅的赐教,我这里没有网线,要跑几里路上网才能与你们联系,请您们不要责怪,见谅!!