6×7.4的板怎么做
qinll007
qinll007 Lv.3
2009年03月20日 21:49:56
只看楼主

现在有个工程要求做6×7.4的板,我现在是180板厚,配筋如下图,不知道怎么做合理,还应注意什么

现在有个工程要求做6×7.4的板,我现在是180板厚,配筋如下图,不知道怎么做合理,还应注意什么

未命名.jpg

免费打赏
混混结构
2009年03月21日 10:13:23
2楼
你这个是住宅??为什么不在中间设道梁呢??
回复
qinll007
2009年03月21日 13:42:43
3楼
是住宅的客厅,层高只有三米啊,跨度6000,做500的梁净高只有2.5米了
回复
yunzhinan2009
2009年03月22日 10:53:22
4楼
加暗梁,或者反梁阿。暗梁的做成菱形的,即在矩形内形成一个内框菱形。
回复
yunzhinan2009
2009年03月22日 10:54:54
5楼
还有你的短方向的配筋是不是小了点,加大点配筋
回复
yueyue1983
2009年03月22日 12:24:16
6楼
配筋是小了点,板厚太厚了也不太经济的
回复
scutforget
2009年03月23日 11:06:19
7楼
底筋太小了,面筋大了。该板的支承条件怎么样,怎么不见支座负筋呢?
回复
dushilantu
2009年03月23日 11:34:57
8楼
连续板的计算其支座一般是按固定边,所以板的跨中弯矩比支座弯矩小很多。

大板的荷载较大,按支座固定边计算得到得支座负弯矩较大,这时宜考虑其支座是否能提供较好的平衡弯矩。例如梁有较好得抗扭刚度,或相邻板有相应的平衡弯矩。本图中大板的周边梁截面较小,估计相邻的板跨度也不大。我个人认为不宜按完全固定边计算大板的支座负弯矩。
建议1加大跨中配筋,将部分弯矩调幅到跨中。2板面筋宜伸入邻跨以利大板支座负弯矩的平衡与扩散。3大板周边梁设置抗扭箍筋和抗扭腰筋。

结构设计中有时受建筑条件的限制,不能做到受力合理及经济适用时,宜按实际受力情况进行考虑。
回复
hxh523761676
2009年04月13日 23:56:48
9楼
为啥不用三级钢?用高强钢筋
回复
snake_dingo
2009年04月14日 11:30:55
10楼
最好加次梁,6m跨度次梁也不需要用500高啊~~~你做厚板荷载也大,挠度也不好控制,得不尝失
回复
zjhyzpj
2009年04月14日 12:04:24
11楼
板厚做150够了,180太厚了,考虑实际情况要调幅,
回复

相关推荐

APP内打开