只看楼主

给一个建筑物单相供电(220伏)时,进户配电箱内是否做重复接地,然后配出PE线。

给一个建筑物单相供电(220伏)时,进户配电箱内是否做重复接地,然后配出PE线。
免费打赏
lingxuct
2009年03月20日 17:21:00
2楼
如果进户箱内总开关设漏电保护,开关容量不大于63A,可单独做接地极而不重复接地(接地极不与N线相连),把PE线引箱内后分配到各插座等用电器。
回复
tn9871
2009年03月20日 17:48:49
3楼
我想把N线与接地网连接再配出PE线,是否可以。
回复
xuxianjie
2009年03月20日 20:44:55
4楼

可以
回复
cyuanjiajia
2009年03月20日 21:03:36
5楼
可以的吗?
灯泡版主可以贴原理图吗?
回复
gdx8785
2009年03月20日 22:21:35
6楼


1)从电源端引来是几线?电源端是TN-C?TN-S?TT?
2)是否确定与"接地网连接"的是N线?如果确定是,则答案是:"不可以"
回复
爱芳的日子
2009年03月20日 22:41:35
7楼

绕口,有些头晕
回复
lingxuct
2009年03月21日 06:47:19
8楼
简单说吧:
1、总开关装漏电保护;
2、容量不大,63A以下;
3、接地自做,接地线不能与N线相连接!
只有变压器是自己管的,才可以做重复接地(对用户箱而言);重复接地要知道前面电源的情况,原则是N线从用户箱到变压器中性点(之间)无断开点!就是没有经过开关、熔断器。
回复
爱芳的日子
2009年03月21日 20:48:52
9楼

明白了。
但是,大容量的柜子做重复接地的时候N线和PE线也不能相连呀。
要是相连,上一级的漏保是送不上的。
回复