上海环球金融中心地下逆作法施工组织设计,2005
yutao_liu1976
2009年03月20日 16:20:19
只看楼主

地下室平面呈不规则长方形,长约200m,宽108m~120 m,地下三层。楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系。楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网间距8.5m×8.5m。基础形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩,裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m。 裙房逆作区三层地下室建筑面积为4.36万㎡,外墙周长603.5m,基坑面积14613㎡,开挖深度17.85m,局部最大开挖深度为18.85m~19.85m,土方工程量25.63万m³,浇筑混凝土约4.98万³m。

裙房区采用“二墙合一”的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室结构外墙。地下连续墙厚1.0m~1.2m,深34.0m,墙顶采用1.5m×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体。坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m,宽度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m,水泥掺量10%。逆作施工时,以结构梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 09:30 编辑 ]
5b1ff16dd61709c9ee19.rar
9.6 MB
立即下载
免费打赏
huaibin001
2010年02月08日 10:19:16
2楼
逆作法现在经常遇到啊,我们这里有个工程在闹市区,场地太小了,最后也采取逆作法施工。地上地下同时施工,工期也缩短了,就是建设单位费用增加些。
回复
wangoceanwx
2010年10月16日 21:05:58
3楼
为什么没有图啊
回复
wenjiang06081119
2011年01月11日 21:20:03
4楼
楼主算是大师级的人物了
回复
tianmen
2011年03月04日 11:37:03
5楼
今天下了几次不成功,遗憾!
回复
mql9999
2012年07月08日 12:26:47
7楼
好东西,谢谢楼主分享!下面的工程工期紧,场地小,也只有参考这样的方式来施工了!
回复
xieningning
2012年07月14日 15:49:37
8楼
可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,在建筑规模大、 上下层次多时,大约可节省工时1/3
回复
oxygen1004
2013年09月11日 13:32:52
9楼
先下载看看,谢谢楼主
回复
qianping1
2013年09月24日 16:38:10
10楼
oxygen1004 发表于 2013-9-11 13:32 先下载看看,谢谢楼主好东西,下载学习学习。
回复
taikon
2013年10月01日 18:54:28
11楼
谢谢楼主,太好好了。
回复
xiaolizi0913
2014年02月20日 17:01:17
12楼
路过,看看,顶一下。
回复

相关推荐