上海环球金融中心地下逆作法施工组织设计,2005
yutao_liu1976
2009年03月20日 16:20:19
只看楼主

地下室平面呈不规则长方形,长约200m,宽108m~120 m,地下三层。楼板采用带柱帽的钢筋混凝土无梁楼盖,局部采用有梁体系。楼板由钢筋混凝土柱子支撑,柱网间距8.5m×8.5m。基础形式为桩+筏板基础,桩基采用φ700钢管桩,裙房基础底板厚2.0m(局部2.5m),垫层厚0.2m。 裙房逆作区三层地下室建筑面积为4.36万㎡,外墙周长603.5m,基坑面积14613㎡,开挖深度17.85m,局部最大开挖深度为18.85m~19.85m,土方工程量25.63万m³,浇筑混凝土约4.98万³m。

裙房区采用“二墙合一”的地下连续墙作为基坑围护结构、止水帷幕及地下室结构外墙。地下连续墙厚1.0m~1.2m,深34.0m,墙顶采用1.5m×1.0m的钢筋混凝土顶圈梁连成整体。坑底被动区采用SMW水泥土搅拌桩加固,加固厚度为4.0m,宽度6.0m,水泥掺量20%;基坑开挖面以上回掺至标高±0.00m,水泥掺量10%。逆作施工时,以结构梁板作为基坑水平支撑体系,在结构开口、楼板缺失及-10.55m标高处设置临时钢支撑或钢筋混凝土支撑。

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-20 09:30 编辑 ]
5b1ff16dd61709c9ee19.rar
9.6 MB
立即下载
spring1003
2014年03月26日 20:06:18
13楼
学习了。。。谢谢
回复
cywt
2014年03月28日 00:16:02
14楼
很详细的资料,图表也很多,难得的好资料,谢谢!
回复
jamesbabyface
2014年04月19日 19:43:57
15楼
很强大的资料,好好研究
回复
dlmetrobuilder
2014年08月15日 11:28:30
16楼
基坑深度不到二十米
回复
duke2006
2014年08月19日 21:02:38
17楼
正需要逆作法施工的资料,现在正碰到一个这样需要逆作法施工的项目,对工作很有帮助,很有参考借鉴意义,对现场有很好的指导作用,谢谢楼主
回复
justmiss1023
2014年08月23日 16:47:05
18楼
长点见识
总会遇到的{:2_77:}
回复
dlmetrobuilder
2014年08月27日 10:10:59
19楼
WORD版本,不太清晰;还行值得参考
回复
zhihuzhao
2014年08月28日 11:55:20
20楼
很好的资料,非常感谢。
回复
dragonchen126
2014年09月06日 18:20:07
21楼
多谢楼主的分享,学习啦
回复
yljxcx397
2014年12月07日 18:16:29
22楼
感谢楼主分享!!!
学习了~~~~
这种施工技术算是高大上的了~~~
回复

相关推荐

APP内打开