高大工业厂房通风防排烟请教!!!
fenghj0906
fenghj0906 Lv.2
2009年03月19日 22:56:04
来自于通风排烟
只看楼主

现有一工业厂房,三种类型分别长宽为200*56M,200*75M,200*75M,按丁类厂房设计,高度约12M,土墙隔开,下部无自然进风口,只有四周可开高侧窗,请教下这三种是否都需要做排烟系统?如果要做,排烟量应如何计算??气流组织应如何考虑比较好?期待高人来帮助解答下!!

现有一工业厂房,三种类型分别长宽为200*56M,200*75M,200*75M,按丁类厂房设计,高度约12M,土墙隔开,下部无自然进风口,只有四周可开高侧窗,请教下这三种是否都需要做排烟系统?如果要做,排烟量应如何计算??气流组织应如何考虑比较好?
期待高人来帮助解答下!!
免费打赏
fenghj0906
2009年03月19日 22:58:42
2楼
目前根据我个人对规范的理解 是都做排烟系统,于屋面两侧设计进、排风/烟风机,进风设竖井至下部送出,排风/烟由屋面接风管进厂房排出,请教高人指正!!!谢谢
回复
fenghj0906
2009年03月19日 23:11:11
3楼
看过有人在计算厂房排烟量时 跟消防部门沟通过 最后是在20-30m3/h每平米,换气次数大概在2-3次之间 是否有人做过此项工作?或者对这个有没有什么看法????
回复
fenghj0906
2009年03月20日 09:29:31
4楼
怎么没人呢?说说大家的看法啊
回复
ybhvac
2009年03月20日 14:16:55
5楼
厂房什么性质啊,一般这种能开高窗的厂房都采用自然排烟。排烟补风使用门洞补风一般也能满足要求。
回复
fenghj0906
2009年03月20日 18:33:04
6楼
厂房丁类性质 长宽均超60米 且面积均超过5000m2 谢谢楼上的回复!希望还有人能来帮我看看 谢谢
回复
hrbzhd
2009年03月25日 11:02:24
7楼
上部设电动排烟窗可否?
回复
dlldll
2009年03月26日 10:35:09
8楼
超过60米的跨度要加排烟口,保证最远点离排烟口的距离不超过30米
回复
gj61372
2009年03月30日 13:49:36
9楼
算算高窗的自然通风面积能否满足排烟的面积及距离要求
回复
ajiu028
2009年03月30日 16:51:38
10楼
哪有详细介绍厂房通风设计的资料?本人最近也有一厂房需要做通风
回复
zrjerryking
2009年03月30日 17:28:04
11楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd顶下 路过打酱油的
回复

相关推荐

APP内打开