求助,自偶减压启动柜故障
hgfdvgfvcb
hgfdvgfvcb Lv.2
2009年03月19日 17:42:14
只看楼主

一台75KW自偶减压启动柜启动45KW电机,从降压启动切换到全压启动一切正常,但切换后黄绿红三个指示灯同时出现闪烁现象,(检查电压也正常,排除由于电压过低导致接触器辅助触点吸合不好引起指示灯闪烁)一直没找出原因,望论坛里的高手分析原因

一台75KW自偶减压启动柜启动45KW电机,从降压启动切换到全压启动一切正常,但切换后黄绿红三个指示灯同时出现闪烁现象,(检查电压也正常,排除由于电压过低导致接触器辅助触点吸合不好引起指示灯闪烁)一直没找出原因,望论坛里的高手分析原因
免费打赏
hgfdvgfvcb
2009年03月19日 17:59:05
2楼
自偶减压启动柜是市场上买的最常见的XJO1型,用了几个月,之前一直多正常,最近才出现指示灯闪烁现象
回复
一指慢
2009年03月21日 20:31:24
3楼

之前一直都正常,最近才出现指示灯闪烁现象
指示灯的工作电压是多少?如果是220V的请查一下N线。
回复
lingxuct
2009年03月23日 06:16:21
4楼
有点怪,不知这“三个指示灯”接在哪,楼上说的N线接触不良,那就不是三相电源指示。
如果是三相电源指示,N线断开也不会灭的!

是不是经过螺旋式熔断器的,因电磁振动螺旋式熔断器松了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-3-23 06:17 编辑 ]
回复
一指慢
2009年03月23日 12:44:59
5楼
“N线断开也不会灭的!”
“引起指示灯闪烁”
闪烁就是有接触不良之处。
回复
hgfdvgfvcb
2009年03月24日 19:03:45
6楼
我是楼主,指示灯是380V,不接N线,三个指示等是接接触器的辅助触头,控制回路中装有RO14保险
回复
hgfdvgfvcb
2009年03月24日 19:15:42
7楼
这是指示灯线路图,启动柜到目前也没查出故障原因,启动柜在不带电机无负荷的情况下启动正常,带负荷才出现指示等闪烁现象
回复