人防通风的集气室设置问题
rainbowyoung
2009年03月19日 12:16:05
来自于通风排烟
只看楼主

最近在做一个地下室人防通风设计,我设计的是平时通风和战时通风分开布置,但是共用进风井和排风井;一位资深设计老师告诉我,平时风管不能直接接到风井上,必须设置一个集气室,这个问题我基本可以理解,应该是为了防爆消波的关系,但是在规范上没有查到相关的说明,总想问个明白,望大家指点一二。我用的规范是人民防空地下室设计规范 GB50038-2005

最近在做一个地下室人防通风设计,我设计的是平时通风和战时通风分开布置,但是共用进风井和排风井;

一位资深设计老师告诉我,平时风管不能直接接到风井上,必须设置一个集气室,这个问题我基本可以理解,应该是为了防爆消波的关系,

但是在规范上没有查到相关的说明,总想问个明白,望大家指点一二。

我用的规范是人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
免费打赏
toplhc
2009年03月19日 23:43:52
2楼
设集气室的目的是为了快速实现平战转换,防护密闭门一关就可以了。
若不设,则需拆卸平时风管,用预制构件进行战时封堵。现在有些地方人防主管部门已经明文要求采用集气室进行平战转换。
回复
rainbowyoung
2009年03月20日 17:20:58
3楼
多谢多谢!
你说的这个应该是跟规范3.7一致的,多谢!