线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。

线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。
免费打赏
lytliangyantao
2009年04月28日 18:56:35
42楼
我是学暖通的,最近几天,在网上学了些电气知识。越学越觉得水电真是一家,原理几乎一样。当然,现在只是涉及些基础,要学的东西很多,请电气大师能多多指点。
回复
chym0822
2009年04月28日 19:28:54
43楼
支持41楼的观点:victory:
回复
tianyugaosen
2009年04月28日 20:43:37
44楼
学习了
感谢大家!
回复
lytliangyantao
2009年04月28日 20:59:49
45楼

补偿应能减少压损,补偿将感性阻力降低了,理论上应能降低压损,只是不知如何计算。
回复
waj
2009年04月30日 14:48:48
46楼
楼主别犹豫了,处理这个问题最好的办法就是再加一条电缆。
回复
yukun1991
2009年11月05日 09:39:14
47楼
针对楼主提出的问题,我们在舟山电力局安装无功补偿装置中遇到过,有一户用电单位距离配电变压器大约有2KM,当在用电高峰时,该用户的进线电压为360V,用户的负荷为2台15KW的电动机,此时启动电动机,进线电下降为345-350V,安装了两组补偿装置后(容量为2*8Kvar),当补偿装置投入运行后(手动,自动均可)电压仅仅上升了5V,并没有从根本上解决问题,此时功率因数显示为0.98,所以针对这种情况,仅仅在用户测随机补偿还是不够的,还应该在变压器侧安装补偿装置,进行随器补偿,以解决线路无功损耗的问题
回复
yukun1991
2009年11月05日 09:40:31
48楼
针对楼主提出的问题,我们在舟山电力局安装无功补偿装置中遇到过,有一户用电单位距离配电变压器大约有2KM,当在用电高峰时,该用户的进线电压为360V,用户的负荷为2台15KW的电动机,此时启动电动机,进线电下降为345-350V,安装了两组补偿装置后(容量为2*8Kvar),当补偿装置投入运行后(手动,自动均可)电压仅仅上升了5V,并没有从根本上解决问题,此时功率因数显示为0.98,所以针对这种情况,仅仅在用户测随机补偿还是不够的,还应该在变压器侧安装补偿装置,进行随器补偿,以解决线路无功损耗的问题.
回复
supermanhe
2009年11月07日 15:32:18
49楼
如果变压器的产权你们单位的话就地调整变压器的变比能使电压在百分之十的范围内变动(加减变化,)如果不是你就得使用直流(你的启动用的交流接触器线圈用直流)这一方法对于使用交流接触器在低电压时无法启动电动机效果不错,您试一试.
回复
dreamcad
2009年12月15日 23:13:17
50楼
有道理!
向区管学习`````````
回复
wangdan8878114
2009年12月15日 23:46:45
51楼
有过这种经历`我把四芯的35mm电缆接成220V的`两根接一相.还好我用的不是380V的!!