线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。
线路过长,末端电压过低,电机起动不了!请教各位有什么解决办法。
52楼
如果太远距离,无功补偿或加大电缆有时也无济于事。我说一个思路,可以去试试:计算准确末端电压到底有多大(比如350V),之后,特制一台350/380V变压器放在末端,基本解决问题。:handshake
回复
53楼
一般这类特制变压器为三相自耦式变压器,最好配有三相有载调压分接开关和自动调压控制器等。这是根本解决之道。:lol
回复
54楼
要看你是多大的变压器,带多大的电动机,和启动方式,电缆截面,预借无功都有关系。
回复
55楼
楼主以后要把这个问题说清楚 大家就想解决也好解决了
回复
56楼
增加电缆型号是一种方式,还可以采取星角启动方式。
回复
57楼
这个问没碰到过 到底有多远呀
回复
58楼
要是启动困难,可以考虑就地补偿;要是启动不了只怕就不仅仅要考虑补偿了。
回复
59楼
1、增大电缆截面积。
2、加装就地无功补偿
回复
60楼
这个方法有实际运用的经验么,加多大变压器呢,如果过小,阻抗也不小啊。启动时还得计算变压器阻抗了。是否会得不偿失?
现在有的软启动器有那种脉冲阶跃启动,如果脉冲电压足够,能否解决这种问题呢?
回复
61楼
变频启动应该可以吧?
回复