公司现有一项目正在做方案,结构也去看了现场,上部结构没有任何问题,难点是基础。此项目的场地一侧已有一7层的框架结构,基础是独立柱基,埋深可能就2~3米。本项目的边线距离既有建筑的边线就1~2米,而且本项目是高层带地下室,可能会采用筏板基础或挖孔桩基础,因此本项目的基顶至少比既有建筑基底深6~7米,那么需要永久性的支护避免基础互相扰动,请问这种问题如何解决。请懂行的同行提供详尽的解决步骤或参考数目。谢谢!
公司现有一项目正在做方案,结构也去看了现场,上部结构没有任何问题,难点是基础。
此项目的场地一侧已有一7层的框架结构,基础是独立柱基,埋深可能就2~3米。
本项目的边线距离既有建筑的边线就1~2米,而且本项目是高层带地下室,
可能会采用筏板基础或挖孔桩基础,因此本项目的基顶至少比既有建筑基底深6~7米,
那么需要永久性的支护避免基础互相扰动,请问这种问题如何解决。
请懂行的同行提供详尽的解决步骤或参考数目。谢谢!
2楼
由于新建地下室紧邻原有独立基础,故需要支护结构有足够的刚度,以弥补基坑开挖对原有独立基础侧向约束的破坏,建议支护结构采用直径不小于800mm的支护桩并设置锚杆。反过来,支护结构计算时要考虑原有建筑物的附加荷载,并限制支护桩桩顶位移(建议小于10mm)。
如果支护结构为永久性,可不考虑原有建筑对地下室外墙的附加荷载,临时支护结构应考虑附加荷载。
回复
3楼
支护很重要,并且,如果你地下水水位很浅,在施工过程中需要抽水的话,水抽的太厉害也会改变相邻建筑的地质情况,使相邻建筑出现沉降或者其他情况,要重视
回复
4楼
需要支护是肯定的,但大直径支护桩似乎并没有施工空间。你应该考虑托换+支护。
回复
5楼
非常赞赏楼主的无私精神。
回复
6楼
钢板桩怎么样
回复
7楼
谢谢楼主分享!!!
回复
8楼
采用超前施工基坑护壁桩或连续墙,内支撑或锚拉逆作法施工。你问得太笼统,要有地质和基坑设计方案。
回复
9楼
不一定是永久性的支护。施工期间的临时支护即可。
这个支护如果高差3m,可用拉森钢板桩;如果高差5m,就需要用钻孔灌注桩了。
如果地下室靠近已有建筑那边可以多退让一些距离,留出放坡距离,就最好了。
上部结构可以用悬挑过去。
回复
10楼
如果七层的原有建筑也是业主的,比较好办,对七层的边榀框架基础用桩托换,就可解决基础高差问题。
如果是别人的物业,就不太好办。
回复
11楼
有条件的话做支护
回复