这种供电方法可行吗
swqtc38
swqtc38 Lv.2
2009年03月17日 20:51:55
只看楼主

同一变压器的一路出线为3线一零,设备接地另打地极,我认为是TT系统。另一出线为3线一零一地。因设备不需零线,故零线悬空。接3线一地。也打了地极。这样算TN-S系统吗。不是说同一变压器不能用2个系统?我想问下。谢谢!

同一变压器的一路出线为3线一零,设备接地另打地极,我认为是TT系统。另一出线为3线一零一地。因设备不需零线,故零线悬空。接3线一地。也打了地极。这样算TN-S系统吗。不是说同一变压器不能用2个系统?我想问下。谢谢!
免费打赏
老灰兔子
2009年03月17日 21:28:53
2楼
可以,只要你的零线不用作安全保护就可以,而且你的这个地线与零线不是共用同一个接地极的。
回复
lingxuct
2009年03月18日 07:23:29
3楼
接地线不从变压器则引过来,只靠接地极,会增大接地线的电阻(二个接地极串联),单相短路保护可能动作不了,需要在电源开关上设漏电保护。
回复
seraphao
2009年03月20日 00:05:14
4楼


这个是谁说的?依据呢?
同一建筑物内出现两种低压配电接地形式是很正常的,千万不要人云亦云.
回复