请问谁有与供电局打交道的经验?为什么不让设箱变
xiongbng
xiongbng Lv.3
2009年03月17日 08:32:20
只看楼主

在上海靠近市区有一铁路集装箱场站,全部负荷为低压,供电局提供单回路10kV进线,高压设计量、受电、联络、压变、及3台出线柜。变压器为630kVA 2台,500kVA 1台。根据上海市电力公司提供的数据,该场站契约限额为704kW,核准最大限额为1760kW,变压器装接总容量为1760kVA,2009年2月最高负荷为706kW,最低负荷为412kW。现增加1台装机容量为310kW的低压吊车(后期还上1台),距离变电所700米。想用高压拉过去,现场设箱变。结果供电局不同意设箱变,认为箱变是临时设施不让用。有这道理吗?加上2台吊车后负荷不会超过1760kW,顶多800多。不过增加变压器后,4台变压器总容量会超过1760kVA,供电局有理由限制变压器的总容量吗?

2009年03月17日 12:42:53
2楼
可能他们要研(烟)究(酒)研究吧?找一下与他们不同意的理由相反的有关条款(规定),再拿出当初的供用电协议(合同)对一下。
回复
xuxianjie
2009年03月17日 18:30:27
3楼
先问问不让做箱变的原因
回复
mwf78
2009年03月18日 10:22:53
4楼
供电局不同意设箱变,也许是有道理的,人家的供电方案不好出啊(不是烟酒问题啊,别把问题复杂化哦:handshake )
回复
xiongbng
2009年03月29日 16:09:00
5楼
箱变的高压进线是从本工厂自己原有的变电所馈出的,供电局的高压进线到本工厂原有变电所已经存在。他们说箱变是临时性设施,那城区里面有数不清的箱变都让用,为什么工厂自己内部的箱变不让用。
回复
lingxuct
2009年03月30日 05:34:57
6楼
“箱变的高压进线是从本工厂自己原有的变电所馈出的,供电局的高压进线到本工厂原有变电所已经存在”,你们工厂是不是给供电局托管的?不是托管,好象供电局管不到这“箱变”?
回复
chhwz
2009年03月30日 22:26:50
7楼
供电局管道进户点,4台变压器总容量会超过1760kVA比较大,供电局箱变一般容量为630KVA以下。:Q
回复
cgy918
2009年03月30日 22:55:55
8楼
供电局是老大啊, 在小地方,电缆还得从它那买,要不然还不给供电
回复

相关推荐

APP内打开