12楼
1.1. 抗震措施(规范3.1.3条)甲类建筑,抗震措施,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9度时,应符合比9度抗震设防更高的要求。
不全面的,应该加上地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求。
回复
13楼
抗震措施与抗震构造措施概念
(1)抗震措施:是指除地震作用计算和抗力计算以外的设计内容,包括建筑总体布置,结构选型,地基抗液化措施,考虑概念设计要求对地震作用效应(内力及变形)的调整,以及各种构造措施。
(2)抗震构造措施:是指根据抗震概念设计的原则,一般不需计算而对结构和非结构各部分所采取的细部构造,如钢筋锚固、塔接,混凝土保护层,最小配筋率等。“抗震措施”涵盖了“抗震构造措施”,请注意:抗震等级划分属“抗震措施”。
回复
14楼
13楼说的很好!支持!
回复
15楼
抗震措施包括抗震构造措施和内力调整系数的调整部分,而地震作用则是直接计算外部地震作用的。一般情况下,结构地震作用是按照基本烈度减去1.55度计算(小震),小震不坏就是结构在弹性范围内工作,而中震(基本烈度)可修和大震不倒是通过抗震措施来达到的。
回复
16楼
抗震构造措施:指构件的截面、钢筋直径、间距以及锚固要求等,新抗规6.3讲的内容都属于抗震构造措施范畴
抗震措施:指计算出地震力作用下杆件的内力,此内力乘以不同的内力增大系数增大系数
新抗规6.2讲的就是抗震措施