急问:两相临建筑基础埋深间距规定!
midgek5680
midgek5680 Lv.7
2005年04月22日 10:58:37
来自于地基基础
只看楼主

两相临建筑基础埋深对新建建筑物与已建建筑物基基础之间距离有规定:即新建建筑物基础埋深不得大于已建建筑物,如万不得于的情况下,得保证基础净距不少于基础之间高差的2倍;现问:如何2个建筑物都是新建的,基础埋深相差甚大,之间距离有没有什么规定?

两相临建筑基础埋深对新建建筑物与已建建筑物基基础之间距离有规定:即新建建筑物基础埋深不得大于已建建筑物,如万不得于的情况下,得保证基础净距不少于基础之间高差的2倍;现问:如何2个建筑物都是新建的,基础埋深相差甚大,之间距离有没有什么规定?
superstar2202
2005年04月22日 12:57:13
2楼
1。你要明确用什么基础形式。
2。两个基础的荷载相差到底有多大。
3。工程是否有地下室。
4。可以根据土压力的扩散角和影响宽度来确定两者间的距离。
回复
midgek5680
2005年04月22日 13:38:11
3楼
较浅的是独立基础,荷载比较小(埋深-2。5M);深的是一个坑(埋深-6M)。独立基础就建在基坑旁一米处,行吗?
回复
midgek5680
2005年04月22日 13:39:13
4楼
现在也没法移动了,已经做了。施工的时候做个什么处理比较好?
回复
superstar2202
2005年04月22日 14:11:52
5楼

最好是支护一下,可以打桩或打锚杆,看来只能这样了,感觉差不多,就这样吧。
回复
z2004
2005年04月23日 14:01:31
6楼
从施工顺序上考虑如何?很明显,深基础的荷载大,可以先施工较深基础的建筑物。这样不就可也满足规范规定了吗?实在不行,就做隔离桩。
回复
limaolin2004
2005年04月26日 11:13:52
7楼
将基坑用锚杆加固,用处理边坡常用方法
回复

相关推荐

APP内打开