矿物电缆敷设时需要另外PE线不?
net.cn.2008
2009年03月15日 19:05:42
只看楼主

矿物电缆敷设时需要另外PE线不? 矿物电缆外铜护套可以做PE不?依据?

矿物电缆敷设时需要另外PE线不? 矿物电缆外铜护套可以做PE不?依据?
免费打赏
lingxuct
2009年03月15日 20:19:46
2楼
根据常规做法,变压器低压侧有4条(a、b、c、n)馈电线路到低压柜,变压器必须有工作接地(中性点与接地装置连接)和外壳保护接地(外壳与接地装置连接),配电柜不光需要本身的外壳接地,还需要有接地(PE)母排,而这个母排是从接地装置用规范规定的规格和数量连接的。

矿物绝缘电缆的外护层是铜皮,因是(保)护层的金属,所以必须接地。但它是电缆的保护层,属于输送电能的电缆的一部分,并不是接地引线!所以,不能把矿物绝缘电缆的铜外护层当接地装置与配电柜之间的连接线。
回复
net.cn.2008
2009年03月17日 09:16:05
3楼
在 IEC标准里 好像有条是大致意思是这样说的

“电缆的。。导体可作保护导体”

具体哪条不清楚了,有谁知道不?能不能给说下 谢谢了 :handshake
原本有的资料 因为盘子丢失 现在没了
回复
lingxuct
2009年03月17日 12:38:22
4楼
矿物电缆是低压单芯电缆,一般用在变压器与低压进线开关之间,低压开关柜与接地系统连接是有规范要求的(每段不少于2处),你能把三根进线(三相)外护层当作接地装置与低压柜之间的连接线,每段不少于2处吗?而且要求是从不同方向引入?!!!
回复
net.cn.2008
2009年03月18日 16:01:11
5楼
我也说不可以 而且准备用你的接线和IEC的那个标准去说服别人 但是IEC的标准我找不到了 现在 郁闷的很 大致意思是这样说的 :

“电缆的。。导体可作保护导体”
回复
net.cn.2008
2009年03月18日 16:03:10
6楼
我是想说 :
矿物绝缘电缆不能用做消防设备干线?


可能可能我说漏了2个字:L 不是矿物电缆
回复
lingxuct
2009年03月18日 19:28:02
7楼
为什么“矿物绝缘电缆不能用做消防设备干线?”
又不是矿物电缆?
回复
net.cn.2008
2009年03月19日 09:26:34
8楼
我的天呐 打错字了 sorry!

在民用建筑电气设计中:
做消防设备干线的时候 是采用五芯的还是四芯的?我觉得应采用五芯的
但是总师说是四芯的 !
回复
scofel
2009年11月21日 00:47:09
9楼
矿物绝缘电缆是没有5芯的,外护套就是做接地用的。

上海安捷防火电缆有限公司,专业生产矿物绝缘电缆厂家。QQ631947987
回复
luoshiding
2011年04月18日 15:15:58
10楼
如果矿物电缆外铜皮可做接地,由于铜皮是电缆屏蔽保护层
回复
sunnysunb
2016年07月05日 11:51:51
11楼
刚接触矿物绝缘电缆,学习中
回复