我们现在有个设计采暖外网设计中只用了活动支架10米一个,还需要不需要设置固定支架?在地沟里
我们现在有个设计采暖外网设计中只用了活动支架10米一个,还需要不需要设置固定支架?在地沟里
2楼
要
回复
3楼
看看书吧
固定支架的作用和活动支架的作用很不同
回复
4楼
2楼的是个什么图,可否解释下?谢谢
回复
5楼
活动支架10米一个数量太少了吧?应该按标准图的要求设置数量.如果管道较长的话,应适当设固定支架,而且,两个固定支架之间应设伸缩装置.
回复
6楼
根据距离的长短,估计是要设置的,找个手册一查就知道了。
回复
7楼
格兰富样本里的。
回复
8楼
谢谢楼上各位的解答哦
回复
9楼
兄弟说的很对,关于滑动支架和固定支架的间距在系统中很重要,建议搂主查查规范,认真计算一下
回复