我最近做了一个工程,地沟长度128m,采用同程式,只有一个地沟入口,请问施工时候,坡度怎解决!
我最近做了一个工程,地沟长度128m,采用同程式,只有一个地沟入口,请问施工时候,坡度怎解决!
2楼
只有一个地沟入口,入口处加集水坑,沟底坡向集水坑。不过检查口和集水坑设置参照有关规范
回复
3楼
噢,这还真是个问题啊,以前做没考虑过,不过我做的不是很长,没考虑坡度问题.
回复
4楼
建筑的室内地沟一般不做坡度,我们做的时候一般是只给土建专业提供大小就可以了.
经验:做民用和公用建筑我现在一般都提供比较大的半通行地沟,宽度一般在1.2高都大于1.5了,土建专业对于这样的地沟很简单就作了.做这么大的原因是,地沟内做的是采暖回水管道,要求施工的时候紧靠一侧安装.装修的时候地面不是木地板就是高级地板砖,一旦回水管道漏水要是一般400x400的地沟,管道就无法检修,你砸谁家的地板也不行啊,我们这里的几个小区就存在这样的问题了.地沟宽点,对于工程造价没有增大多少,砖不是很值钱啊.宽点人起码带焊枪可以爬进去寻找流水点.
为什么没有坡度,因为一旦漏水就不会是少量,当你知道的时候早就满了,就是地沟没有坡度,水也回往可流的地方流,在室外阀门井就看见了.即使做了坡度,100多米高差也很小,土建干的时候也是会本施工单位抹杀的,所以可以不做坡度.
不过现在的小区一般有地下室.就可以省去这个问题.公共建筑还是沟大点.要是小了到时候没有人说你省钱了,只有人说设计人考虑问题欠佳.
回复
5楼
1 地沟的管道坡度建议用i=0.002
2 地沟的断面根据坡度要求设置深度,根据送回水管径+保温确定宽度,尺寸满足规范要求即可。
回复
6楼
通常室内地沟为1200*1200,如果地沟内管道太长,而施工时候通常同侧安装,这样会有交叉的地方(同程的时候),为了避免交叉,可采取的方法有那些?或者交叉时怎么样处理?
如果无坡安装对流速又有一定的限制!不知道大伙遇到此问题怎么解决?请赐教!谢谢!
回复
7楼
按照国标图集,室内地沟按0.005放坡,支沟坡向主沟,主沟坡向室外检漏井。
具体坡向视工程而定,你的128米长地沟应该不会是一个方向吧(不拐弯?),
1200x1200的地沟如果只敷设采暖管,采暖管按0.003放坡应该没有问题,
只是室内地沟高度做1200小了些,以后维修比较困难。
回复
8楼
地沟有拐弯但是无坡度,但是如果是同程安装,保证坡度的情况下,沟内管道肯定要交叉,这样的情况是不是会给施工造成难度呢?
回复
9楼
一般不做坡度吧,但人孔的数量太少了,一般是隔20~30米一个
回复