饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?
勇敢之心
2009年03月14日 17:45:56
只看楼主

饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?例如由0.6MPa减至0.30.6MPa。那位大侠帮解释一下,谢谢了

饱和蒸汽减压后还是饱和蒸汽么?
例如由0.6MPa减至0.30.6MPa。
那位大侠帮解释一下,谢谢了
免费打赏
yangtianqi-lele
2009年03月18日 11:56:44
2楼
  • 一般认为这是一个近似绝热过程,焓值如果不变,压力降低
  • 温度超过了对应压力的饱和温度
  • 所以一般来讲是会变为过热蒸汽
回复
zhangyunfan007
2009年03月19日 16:43:59
3楼
减压前如果是“干饱和”蒸汽,那么会过热。
我曾计算过0.6降到0.1MP过热约26度,但是如果减压前干度0.95的话,0.6降到0.1没有过热!还是饱和汽。
回复
sansuo601
2010年04月16日 10:52:43
4楼
学习了
回复
duckula1983
2010年04月17日 11:08:33
5楼
一般都是过热蒸汽,但是减压后管路需要扩径,
所以实际运行就按饱和蒸汽算,
其实锅炉实际运行也用不到这块知识。

qq 29498301
回复
zoudisheng0625
2010年04月19日 09:29:32
6楼
我们公司用的是热电厂的过热蒸汽,不过管线由3.5公里左右的长度,到我们公司过热度比较低,用过减压阀之后还是过热蒸汽,不过压力由0.74MPa降到0.585MPa,温度200℃降到190℃。个人认为减压后应该是过热蒸汽
回复
zhouxiaob
2010年05月13日 12:56:56
7楼
如果希望提高饱和蒸汽的干度,减压是个办法。
回复
13zhourui13
2010年05月19日 17:37:15
8楼
减压后是过热蒸汽,但是管径应该扩大了。也就不会过热太多,计算和设计中也就忽略,仍按照饱和考虑。
回复
xxb51668
2010年08月03日 20:39:48
9楼
我赞成6楼的意见
回复
勇敢之心
2010年12月01日 18:01:22
10楼
按各位的说法,饱和蒸汽减压后,在汽水换热机组蒸汽入口之前还要考虑蒸汽减温了。
因为我们的换热器是按饱和蒸汽,潜热换热考虑的。
这个在汽水换热器还是很重要的。
回复

相关推荐