只看楼主

一个应急照明回路所带的灯具往往较多,比如说楼梯间的照明回路。想到了一个方案,既可以单独控制楼层的吸顶灯,又可以楼上楼下两地控制休息平台的吸顶灯,同时还可以实现消防强启,请大家校对一下。http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44120446&way=3[ 本帖最后由 niunius 于 2009-4-6 00:11 编辑

一个应急照明回路所带的灯具往往较多,比如说楼梯间的照明回路。想到了一个方案,既可以单独控制楼层的吸顶灯,又可以楼上楼下两地控制休息平台的吸顶灯,同时还可以实现消防强启,请大家校对一下。
3.JPG
http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=44120446&way=3

[ 本帖最后由 niunius 于 2009-4-6 00:11 编辑 ]

3.JPG

b3cf1a1147a1be8174b3.rar
32.2 KB
立即下载
爱芳的日子
2009年03月14日 19:14:22
2楼
一般的桥板开关没有这么大的容量。
回复
niunius
2009年03月14日 19:51:06
3楼
2楼说的容量指的是什么?

[ 本帖最后由 niunius 于 2009-3-15 00:58 编辑 ]
回复
爱芳的日子
2009年03月15日 08:43:42
4楼
跷板开关不可能一起控制很多灯的。
回复
niunius
2009年03月15日 12:45:01
5楼
250V 10A的跷板开关控制多少灯取决于灯的总功率而不是数量啊,怎么会说不能控制多个灯呢?奇怪。
回复
爱芳的日子
2009年03月15日 18:30:02
6楼
就是灯的总功率够用,万一你的开关坏了,那整个区域都没有电怎么办?
我感觉还是分开控制。
回复
gdx8785
2009年03月15日 20:50:12
7楼



中间开关的2个动触点是同时动作的且同时只有2个状态,试着把你图中的中间开关的触点换个位置你就知道你所说的"又可以楼上楼下两地控制休息平台的吸顶灯,同时还可以实现消防强启.............。"是不是能行得通了
回复
niunius
2009年03月16日 10:17:53
8楼
6楼的疑问:你所说的开关是指灯开关还是配电箱内的断路器?
我觉得控制范围大小不是问题,多带几个少带几个都可以,关键想通过这样的接线来同时实现消防强启和两地控制,除了楼梯间休息平台还可以用于长走廊,希望两端控制的情况
回复
niunius
2009年03月16日 10:27:20
9楼
7楼:
你说的没错,中间开关的2个动触点是同时动作的且同时只有2个状态,能够实现。
这种做法可以避免消防强启线直接接到灯具上所带来的问题:该回路只能控制同时开关的同一组灯具,否则就会出现所带灯具的相线均连在一起,没办法分开控制,如果设置了两个灯开关,每个开关的动作都会作用于全部的灯具。
回复
niunius
2009年03月16日 10:31:49
10楼
一个问题:做了一个照明三地控制,使用了中间开关,施工单位说买不到,只好将两个双控(名词不规范,能理解就行了)翘板开关用胶粘在了一起,我就比较不解,标准图中明确的中间开关,怎么就会买不到呢,7楼是怎么看这种情况的?

[ 本帖最后由 niunius 于 2009-3-16 10:32 编辑 ]
回复
gdx8785
2009年03月16日 11:06:56
11楼


有这产品,只是用得不多,因此在市场上很少能见到,可以找供应商,国产品牌:鸿雁可以提供