DN600 HDPE 牵引管穿越一级公路是否要加保护套管???
yuyaochenjiake
2009年03月14日 10:45:08
只看楼主

DN600 HDPE 污水压力输水管道水平定向穿越一级公路(牵引)长度200米,如图角度6-10度,出土角度10-15°管线最深处7.2米请问是否要加套管保护???

DN600 HDPE 污水压力输水管道
水平定向穿越一级公路(牵引)
长度200米,如图角度6-10度,出土角度10-15°
管线最深处7.2米
请问是否要加套管保护???
免费打赏
chxian-1984
2010年02月10日 13:47:56
12楼
规范上一般套管比安装管道大一号就行的。方便检修及维护。:handshake
回复
ley
2010年02月11日 12:51:28
13楼
【水平定向穿越一级公路(牵引)
长度200米,如图角度6-10度,出土角度10-15°
管线最深处7.2米】
请问:什么是水平定向?是顺路线(即纵向)的吗?
回复
pprpe
2010年02月11日 13:11:12
14楼
从PE管本身的性能来说,采用1.6Mpa压力的PE管,我们做过最长的300多米都没有用套管,优质PE管的性能远比钢管好。

参考: http://www.pprpe.cn/news/yewuzhishi/