求教:单相双速风机的烧毁原因
heizi0927
heizi0927 Lv.7
2009年03月14日 09:13:10
只看楼主

壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么?另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?

壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么?
另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?
免费打赏
heizi0927
2009年03月14日 09:15:02
2楼
补充一下:风机只有50W,在上述两种错误接法下,没多长时间就烧掉了,轴流式的风机,塑料叶轮烧得快化掉。
回复
一指慢
2009年03月14日 21:00:59
3楼
你为何要这样做呀!这不是瞎折腾吗?
LA(高)------N这段线圈是按220V电压设计的。
LB(低)-----N这段线圈是在220V电压那段上又加了一部分线圈。
LA(高)------LB(低)这段线圈承受不了220V的电压,所以没多长时间就烧掉了。
回复
heizi0927
2009年03月16日 11:49:31
4楼
谢谢楼上
我不是瞎折腾,是因为现场烧掉了所以拿来做试验的,呵呵
谁叫俺没学好原理呢,那位XD能否提供原理说明或资料给我学习学习啊,谢谢先