请教:消防水泵自动投切装置问题~高手请帮忙~谢谢
suyak
suyak Lv.2
2005年04月21日 20:58:46
只看楼主

请教:如果只有一路电源进线,消防水泵处是否还需装设自动投切装置~!!!

请教:如果只有一路电源进线,消防水泵处是否还需装设自动投切装置~!!!
免费打赏
CAOYUSHU
2005年04月21日 22:20:41
2楼
你说的是互投装置吗
回复
zhoushu8
2005年04月21日 22:31:38
3楼
必须自投,不允许只有一个电源,
回复
suyak
2005年04月22日 13:51:28
4楼
该处全部负荷为三级负荷,只有一路电源进线,而且根据甲方情况不大可能设置柴油发电机组等备用电源。请问各位大虾这种情况如何处理?谢谢~
回复
lllmmmxxx
2005年04月23日 08:24:40
5楼
让厂家作个柴油泵~

泵自己带柴油机组~一个电源就可以!
回复
超龄不惑驹
2005年04月23日 08:37:14
6楼

有柴油泵吗?主意不错~~
回复
liqian810212
2005年04月26日 11:54:57
7楼
你可以设置UPS应急电源啊
回复
cqclx
2005年04月26日 14:00:18
8楼
同意七楼,EPS,UPS 都行。
回复
cqclx
2005年04月26日 14:01:18
9楼
当然还需要双电源转换开关了.
回复

相关推荐