各位高手: 现在有一个1200方的夜总会,本人设计空调冷量每平方350W,不知是否足够? 请教各位排气与鲜风是什么标准?该怎么设计?
各位高手:
现在有一个1200方的夜总会,本人设计空调冷量每平方350W,不知是否足够?
请教各位排气与鲜风是什么标准?该怎么设计?
2楼
我做过夜总会的项目 我安300W每平方算的 换气 我是15次每小时 但是由于灯光的发热太厉害了 后又加空调 配置到350W每平方
回复
3楼
夜总会的换气用到15次了啊?如果1200平方3米层高的话,那风量要54000cmh了,可以做排烟了。。。不过这样里面的空气很好,只是空调负荷会比较大,350w/平方恐怕都很勉强哦。
如果按照节能规范应该是30m3/人.h。但是实际上应该选大些,因为里面空气比较污浊,换气量应该加大些。如果甲方有钱,可以把冷量选大些,甲方一般是觉得空调越冷越好的。
如果换气量选得比较大,可以考虑加个全热新风换气机,这样节能很多。
如果你有软件,可以做一下大概的负荷计算,这样心里有底些。
回复
4楼
换气15次那么多吗?一般可以应付大概要多少次??
回复
5楼
起码保证做到8次以上
回复
6楼
我看我们酒店的设计图纸,每小时几乎可以换气一次呢
回复