4米开间的小房间,喷淋如何布置最合理
zp_ks
zp_ks Lv.14
2009年03月13日 09:09:24
只看楼主

工程由于甲方要求,原本大空间被分割为4米开间的小隔间,喷淋为中危险1级,请教各位高人,这种开间的如何布置喷头最为合理。(本项目为办公用途)

工程由于甲方要求,原本大空间被分割为4米开间的小隔间,喷淋为中危险1级,请教各位高人,这种开间的如何布置喷头最为合理。(本项目为办公用途)
免费打赏
qq153770994
2009年03月13日 14:22:59
2楼
看甲方什么要求啊 如果有人你能顶住消防局 那问题就简单了 按规范中危险1级 每只喷头最大保护面积是3米
回复
nmgbtfyq
2009年03月13日 14:32:44
3楼
在中级布置1排就可以啊,两边距离都是2m
回复
zp_ks
2009年03月18日 08:19:34
4楼
两边距离都是2m的话不是超出规范规定的喷头与端墙最大距离要求了吗?中危险一级是1.8m
回复
龙龙96
2009年03月18日 08:49:13
5楼
单排布置即可,按照矩形布置,开间4米作为长边,喷头与喷头之间的间距较短,最后再水力计算校核喷水强度。
回复
wwen1117
2009年03月18日 20:30:40
6楼
还是老老实实的按规范做两排喷淋,2400间距。
回复
zp_ks
2009年03月20日 08:09:33
7楼
如果以提高最不利点喷头工作压力来做的话,使其保护面积变大,应该可以,但喷淋设计手册上说要这样的话要经过要放部门的同意,才可
回复
hf992434
2009年03月20日 10:46:28
8楼

2米?哪里来的?应是1.8米!!
回复
qbs111
2009年03月23日 15:18:40
9楼
<喷规> 7.1.3.4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
按这一条我认为只单排喷头即可
回复
zp_ks
2009年03月31日 08:44:01
10楼
净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,这条能作用在这种情况下吗
回复
08g0at
2009年04月06日 21:10:32
11楼
规范规定喷头到边墙的距离不应大于1.8米,注意“应”字是强条,审图中心绝不会让你超过1.8米的,还是双排布置的,不过喷头间距可以放的远些,但不超过3.6米,这样计算喷头在作用面积内的数目会小些,喷水量就会小些,如果喷头间距在2.4米,那麽在作用面积内的喷头数会增加好几个,和你中Ⅰ级的喷水量本应21L/S就能满足要求了,就要大了很多呀,