请教各关于正压送风的问题
jinying1985222
2009年03月12日 17:21:59
来自于通风排烟
只看楼主

请教个问题,我们酒店16层地下三层,楼梯间正压送风,风机放屋顶,风机风量够,风机出口风速也没问题,但16层风口风速只有4.5m/s,以下就更小了,地下三层只有1.2m/s的风速,是什么原因,大伙帮忙分析下,有没有解决方案。补充:关闭下边所有的风口时,上边三层的风速也不见很大的上升[ 本帖最后由 jinying1985222 于 2009-3-12 17:43 编辑 ]

请教个问题,我们酒店16层地下三层,楼梯间正压送风,风机放屋顶,风机风量够,风机出口风速也没问题,但16层风口风速只有4.5m/s,以下就更小了,地下三层只有1.2m/s的风速,是什么原因,大伙帮忙分析下,有没有解决方案。
补充:关闭下边所有的风口时,上边三层的风速也不见很大的上升

[ 本帖最后由 jinying1985222 于 2009-3-12 17:43 编辑 ]
免费打赏
拎壶冲
2009年03月13日 00:01:59
2楼
第一,有些厂家的风量跟铭牌标示相差很远,可以校核一下实际的风量。
第二,检查一下风机的静压多少,如果太小,当然到最远点没多少风。
第三,检查一下你的风口是不是设置的太大,如果太大,那当然也不在第一个风口就跑得差不多了。
第四,你是多少层设一个风口?千万别告诉我你的每层都设。。。。。。
回复
dtan100
2009年03月13日 21:59:18
3楼
你的风机风速按多少选用得啊
回复
toplhc
2009年03月19日 10:16:45
4楼
要看一下防烟系统或者原理图,外加标准层平面图或者核心筒大样

很多加压送风系统现场调试是有很大问题的
回复

相关推荐

APP内打开