超筋信息 V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
deathsatan
deathsatan Lv.2
2009年03月12日 10:15:05
只看楼主

红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.超配筋信息: ------------------------------------------------ | 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.

超配筋信息:
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 6 (I= 19, J= 20) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 14)T= 265. V= -342. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 7 (I= 22, J= 23) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
real-hit
2009年03月12日 11:02:23
2楼
剪扭超限!
只看这局部,没弄明白哪来的那么大的扭矩?
应考虑减小扭矩!
回复
wyp945
2009年06月11日 23:47:50
3楼
图里头不是剪扭超限吧
回复
nestpitty
2009年12月24日 00:47:08
4楼
是剪扭超限,试试加减截面
回复
falllike
2009年12月24日 17:24:02
5楼
上面那根梁配筋好大啊,什么东东?、
回复
changkongwuxian
2009年12月24日 22:47:30
6楼
上面那梁上输了很大荷载啊,检查一下是否需要。
回复
wyp945
2010年01月12日 00:03:37
7楼
剪扭超限
回复
yzgang2001
2010年02月10日 13:24:06
8楼
还是截面不满足,试试加高截面
回复
loveallen200
2010年02月10日 14:14:58
9楼
如果扭矩不大,这种情况我们一般就只需要复核截面梁剪力设计值小于0.25fbh,不管扭矩。
回复
ailejin
2010年12月01日 09:41:17
10楼
把梁铰支,减小梁受到柱的刚性剪力。
回复
msw0317
2010年12月01日 09:49:15
11楼
估计是框架柱太近了,看能不能去掉一个柱子看看