超筋信息 V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
deathsatan
deathsatan Lv.2
2009年03月12日 10:15:05
只看楼主

红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.超配筋信息: ------------------------------------------------ | 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.

超配筋信息:
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 6 (I= 19, J= 20) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 14)T= 265. V= -342. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 7 (I= 22, J= 23) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
yueyue1983
2010年12月01日 10:03:51
12楼
很明显是剪扭超限嘛!这种不认识的话,就看说明书。要学会使用说明书,自己解决问题
回复
ljx30109
2010年12月01日 10:35:19
13楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 学习了
回复
温员外
2010年12月01日 12:05:21
14楼
把梁设为连梁,刚度折减下,会好狠多
回复
linshy745
2010年12月01日 15:11:51
15楼
1:lol
回复
tonysunday
2010年12月01日 17:33:38
16楼
是不是梁截面选错了,应该400X800吧我看你自己上面写的是800X400这怎么算肯定都是红的
回复
sunda1209
2010年12月01日 20:39:39
17楼
出现这种情况的可能有很多种,有时候跟剪力墙连的梁也会出现这种
回复
szxm
2010年12月03日 11:45:15
18楼
个人认为,两个柱子太近了,把外面的两个我去掉吧,梁悬挑。:loveliness:
回复
sukwas
2010年12月03日 22:07:34
19楼
把梁做宽,做扁
回复
小新不在
2011年11月08日 10:22:53
20楼
把上面柱子加宽,
做成长方形,增加x方向刚度。把上面的梁配筋这么大,是不是荷载太大,试着减轻。

[ 本帖最后由 chzbmw 于 2011-11-8 10:25 编辑 ]
回复
lonelyparty
2011年11月08日 10:59:50
21楼
扭矩太大了,要是没有特殊荷载,是不是规则性引起的。应查扭矩过大的原因。