红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.超配筋信息: ------------------------------------------------ | 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc

红了,大家帮我看看怎么回事! 1100的梁,截面都从350*250加到800*400了,还是红的.

超配筋信息:
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** ( 14)T= 249. V= -328. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 6 (I= 19, J= 20) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 14)T= 265. V= -342. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 7 (I= 22, J= 23) ( 1)B*H(mm)= 400* 800
Lb= 1.94 Cover= 30 Nfb= 3 Rcb= 30.0
---------------------------------------------------------------------------

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
czjiegou
2011年11月08日 11:16:20
22楼
这个事情是这样的,这个梁跨度小,刚度大,吸收地震力太大了,这个时候加截面往往效果不是很理想的
可以尝试设为连梁,刚度折减下,叫支座处的柱子吸收多点地震力
或者减小下截面