求PT不平衡电压的计算方法?
idearong
idearong Lv.2
2009年03月11日 21:46:15
只看楼主

本人想求教:PT柜当三相电压不平衡时是怎么样计算的如PT的变比为10/跟好3 , 0.1/跟号3, 0.1/3.那么当ABC三相电压分别为70V,80V,90V时的不平衡电压为多少?能说下方法吗?

本人想求教:PT柜当三相电压不平衡时是怎么样计算的
如PT的变比为10/跟好3 , 0.1/跟号3, 0.1/3.那么当ABC三相电压分别为70V,80V,90V时的不平衡电压为多少?能说下方法吗?
免费打赏
chym0822
2009年03月11日 22:18:33
2楼
三相电压允许不平衡度GB-T15543-95
GBT 17626.27-2006电磁兼容 试验和测量技术 三相电压不平衡抗扰度试验
这两个标准里面都提供了三相电压不平衡度计算公式
回复
chym0822
2009年03月11日 22:29:31
3楼
电压不平衡voltage unbalance
在多相系统里,各相电库的有效值或相邻相之间的相位角不完全相等的状况.
不平衡因子unbalance factor
根据对称分量法所定义的在电源频率( 50 Hz) 下测量出的负序分量与正序分量的比值。
楼主给出的条件不够.
回复
fzqiang0119
2009年03月12日 14:39:16
4楼
很好!谢谢!!多谢帮助!!