关于水管旁通的问题
anglu
anglu Lv.4
2005年04月21日 12:39:08
来自于中央空调
只看楼主

请问大家:1.空调水系统,过滤器一定要设旁通吗? 2.风机盘管电动二通阀能否不设旁通?谢谢!

请问大家:1.空调水系统,过滤器一定要设旁通吗?
2.风机盘管电动二通阀能否不设旁通?
谢谢!
免费打赏
hoswollen
2005年04月21日 15:32:11
2楼
一般民用舒适性空调,过滤器不设旁通,除非很重要场合会备用一支路且装有过滤器,风机盘管电动二通可以不设,通常都不设旁通
回复
xyzjm12
2005年04月21日 16:29:47
3楼
2楼说得没错
回复
jswgq-55
2005年04月21日 16:56:46
4楼
看过滤器所处位置而定,未端不必设旁通。
回复
flyingbird
2005年04月21日 18:15:19
5楼
我想设置不设置旁同主要有一下几个因素:
1、万一阀门坏了,在待修好的时间内,是否对生产生活产生很大的影响
2、如果需要检修阀门等,是否影响正常运行

总之,设备安装要求多高,都是为生产生活服务的,能达到不影响正常的运行就不必麻烦
回复
crj1314520
2005年04月21日 18:36:00
6楼
有多少政策,就有多少对策。。,各个工程各不相同而以了。。
回复
agan1975
2005年04月21日 20:01:43
7楼
还要看好不好检修,否则设旁通等于画蛇添足
另外我们的经验是风量5000以上的风柜设电动二通阀。8000以上设旁通。
回复
zht2004
2005年04月21日 20:02:35
8楼
同意4楼意见
回复
zmmagic
2005年04月22日 12:53:44
9楼
空调水系统的过滤器旁通要看在清理过滤器及检修时能不能停止运行系统来考虑,这个应该都不会有异议。

另一个现在虽然许多工程都没有加,但个人认为还是加上比较好。
回复
crj1314520
2005年04月23日 15:35:20
10楼
大的过滤器装在上面只是刚开始有点用吧。。。后来拆过,里面没有东西,,只是风机盘管这类盘管孔径很小的盘管倒一定要装的,,
回复
gzlwh
2005年04月24日 09:29:39
11楼
1.一般情況下過濾器都沒必要設置旁通,除非有特殊的要求那就例外.
2.從實際使用情況來看,風機盤管的電動二通閥完全沒必要裝旁通.