防雷规范上说的三类防雷引下线间距25米是什么意思?
dingding7140
2009年03月11日 19:58:06
只看楼主

不是很明白.

不是很明白.
免费打赏
xuxianjie
2009年03月11日 22:35:00
2楼
遵循30米原则
回复
dingding7140
2009年03月12日 09:24:50
3楼
说的太笼统了
:lol
回复
xuxianjie
2009年03月12日 09:52:08
4楼
电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?
电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压。
电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。
当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。
电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。
In、Imax、Un、Us.max、Up、Uc、Uchoe的含义是什么?
In为额定放电电流,这是未损坏时电涌器可以通过20次(8/20微秒)的电流值。
Imax为最大放电电流,电涌器只能通过1次(8/20微秒)的电流值。Imax大于In。
Un为低压配电网络的额定工作电压。
Us.max为低压配电网络的的最高运行电压。
Up表示电涌器的电压保护水平等级(2.5-2-1.8-1.5-1.2-1KV),它与In相对应。当Up施加于电涌器时,电涌器动作使很大的涌流In迅速通过之后又恢复正常,从而起到保护作用。
Uc为最大持续运行电压,能加在电涌器两端不会引起电涌器特性变化和击活保护元件的最大电压。
Uchoe为电气设备的冲击耐受电压。根据IEC60364-4规定,3相电网电压为230V/440V电气设备的冲击耐受电压分为4类:1.5-2.5-4-6KV.
如何确定电网最高运行电压Us.max?
不同接地系统Us.max不同,参见下表:
接地系统类型 TT TN-S TN-C IT
Us.max 1.55U0 1.15U0 1.15U0 1.15U
U0:相电压
U:线电压
电涌器的选择配合原则是什么?
基本原则:Us.max
Up过高原则
如果进线端电涌器P1的Up比被保护负荷的冲击耐压高,或者进线保护电涌器的Imax为65KA或40KA,则需要在负荷处附加Imax为8 10KA的二级电涌保护器P2。
30米原则
当被保护的敏感电子设备与进线端的电涌保护器P1之间的距离大于30米时,应在离被保护设备尽可能近的地方安装二级电涌保护器P2。
10米原则
电涌器P2安装在P1的下游,通常P2的各项参数指标(Imax、In等)都比P1小。如果它与P1安装得过近,P2有可能比P1更早动作,从而要承受本应由P1承受的高能量。因为高频波在电缆中产生的感应电压与电缆长度成正比,P2两端的电压等于P1两端的电压减去电缆上的感应电压,所以为了降低P2两端的过电压,以使尽可能多的能量被P1释放,通过增加P1和P2之间的接线长度加大P1和P2间的高频阻抗来达到目的。上下级电涌器P1、P2间的线缆长度要求大于10米。
接线尽可能短原则
因为接线越长,高频感应干扰电压越大,为了使高频雷电流在电涌器两端引线上引起的感应干扰电压最小,电涌器并接在带电相线(L1、L2、L3、N)和PE地线间的长度要尽可能短。
选择电涌器要遵循哪些步骤?
根据当地雷暴日天数、建筑物类型、建筑物有否接闪器和对供电连续性要求的高低确定电涌保护器所需达到的最大放电电流Imax。
对有接闪器的建筑物,其雷电冲击电流形成的辐射电磁场可在闭合回路中产生过电压,此时应在进线处安装Imax=60KA(10/350微秒)的PRF1电涌保护器。
根据被保护设备的Uchoe确定电涌器的Up。
确定被保护回路类型(1P、1P+N、3P、3P+N)及其接地系统类型(TT、TN-S、TN-C、IT)确定配电网络的Us.max和电涌器的Uc。
根据基本原则Us.max 在PRF1和二级电涌保护器之间串联一LA40解藕器,以实现PRF1和低残压电涌保护器的保护动作配合。

227,问:如何快速选择电涌保护器?
选择电涌保护器需要遵循防雷设计规范(GB50057-94)。使用起来比较复杂。这里我们推荐一些简单的办法,供大家参考。对于一般建筑物外侧的进线柜建议选用PRD65,位于建筑物内侧的进线柜建议选用PRD40或PRD8。如果架空线过来,建议选用PRF1(一级),PRD40(二级),PRD8(三级)。如果是电缆过来(民建),建议选用PRD65(主配),PRD15(分配),PRD8(末端)。高层住宅PRD65(一级),PRD8(末端)。

电涌保护器上下端选配导线的规格应为多少?
对于用于进线保护的电涌保护器,其上端导线为10mm2,下端为16 mm2;
对于用于二级和三级保护的电涌保护器,其上端导线为4 mm2,下端为10 mm2
电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器?该断路器应如何选型?
配置断路器的原因有二:
当通过电涌器的涌流大于其Imax,电涌保护器将被击穿而造成回路的短路故障,为切断短路故障并且不影响回路供电,需要加装此断路器。
每次发生雷击都会引起电涌器的老化,加上漏电流的原因,电涌器可能过热老化寿命终止,断路器的热保护系统在电涌器达到最大可承受热量前动作断开电涌器。
对所配断路器的要求:
在额定电流下施加20个标准的8/20微秒和1.2/50微秒测试脉冲时,断路器不脱扣。
电涌器短路时断路器要动作。
断路器的选型:
电涌器每极都必须设置保护,例如1P+N的电涌器必须用2P的断路器保护;断路器的分断能力必须大于该处的最大短路电流
回复
xuxianjie
2009年03月12日 09:55:22
5楼
我在本论坛上找到的技术资料,供参考!
回复
a1234567897296
2009年03月12日 11:23:17
6楼
:loveliness: 接闪器的电流往哪走呢?必须通过引下线、接地极泄流到大地。那么引下线怎么设置、其引下线之间间距多大?一般来说,建筑物的四角转角处必须设置引下线,如果建筑物够大,那么两根引下线之间间距过大,雷电流泄流慢,就必须再增加引下线,要增加几根才能达到泄流作用呢?我们国家就规定三类防雷建筑物其引下线间距不大于24米,就是这个意思。
回复
ebao2009
2009年03月12日 11:39:18
7楼
5楼的说的很详细了。。。。
回复
xiaomaozi
2009年03月12日 20:18:37
8楼

:handshake :victory: :call:
回复
wxdchgs
2009年03月12日 20:51:31
9楼
谢谢4楼xuxianjie电气版主提供的资料。
谢谢6楼a1234567897296的解答。
回复
dianqilunan
2013年07月19日 14:58:57
10楼
六楼所说应该是不小于吧,是指两根引下线间距,注意不是直线距离
回复
qianlicao_06
2013年10月19日 17:11:11
11楼
学习了,谢谢