分户计量中,用户的负荷经常发生变化,造成系统不稳定,该如何调节啊?例如双管式供暖系统,有100个用户,如果在某一时刻,10户用户不供暖了,系统负荷阻力都发生了变化,这该怎么调节?

分户计量中,用户的负荷经常发生变化,造成系统不稳定,该如何调节啊?例如双管式供暖系统,有100个用户,如果在某一时刻,10户用户不供暖了,系统负荷阻力都发生了变化,这该怎么调节?
免费打赏
nky6666
2005年04月21日 13:11:23
2楼
提供锅炉房调节,比如质调、量调等手段,末端只有设平衡阀
回复
flyingbird
2005年04月21日 18:28:52
3楼
在每个分支管路入口段安装平衡阀,另外建议做同程系统
回复
haoqing
2005年04月21日 18:32:35
4楼
能说具体点吗
回复
wh177
2005年06月05日 09:17:26
5楼


很难办到。理论是设置自立式平衡阀,用户家中装设温度控制阀
回复
xych007
2005年06月05日 21:44:59
6楼
可以多装一些平衡阀了,那样调节方便,但是代价高一些了。
回复
huanglaowei
2005年06月06日 18:44:28
7楼
说来有趣,为了测出分户计量调节后,立管压差的变化,俺测了很多个小区,如民生、西三旗等等等等,愣是没有发现一点变化,特别是,一个立管上面有6户并联,俺一户一户的关阀门,结果全关了立管也不变化。

疑问了好几年?还有曹越和万水娥,大家百思不得其解。

上次遇见张锡虎前辈,他也想了很久,居然找到原因了!

很简单,大网并联着呢?一路断没有作用,很正常。就好比万用表测电路电压,只要大系统不是断路,就一定有电压,而且不会是太大的。

嘿嘿。

今日看来,管网变化没有当初想象那么大了。

更重要的是,通过大量实践测试发现,行为节能是没有用的,白白弄的百姓和大家预期值很高,其实省不出2分钱,行为节能是外行造谣,在国外有效是因为人家分母太小了!

看来又白折腾了。
回复
wjf950220
2005年06月07日 13:13:15
8楼
行为节能是指什么?能否说清一点。
回复