钻孔灌注桩纵筋长度在什么情况下可以取桩径的(一级桩)10D或(二级桩)5D

钻孔灌注桩纵筋长度在什么情况下可以取桩径的(一级桩)10D或(二级桩)5D
dsytgs
2009年03月12日 09:07:53
2楼
不知您说的10D和5D是哪本规范规定的?
桩基配筋长度应按新的桩基规范(JGJ 94-2008)4.1.1-2的相关规定。
回复
ccmmj88
2010年04月25日 17:36:43
3楼
端承桩要通长,摩擦型桩要>2/3
回复
daegui
2010年04月25日 23:25:21
4楼
端承桩要通长,摩擦型桩要>2/3:)
回复
ddchchyuyu
2010年10月18日 08:25:40
5楼
谢谢楼主的详细讲解,受益匪浅啊
回复
mahongning2672
2010年10月18日 09:16:53
6楼
端承桩要通长,摩擦型桩要>2/3,如果有液化土层,则必须穿过液化土层
回复
hswangzhenhua
2010年10月31日 11:41:53
7楼
灌注桩配筋有表格吗