《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.3条 [技术要点说明] 震害表明,抗震圈梁能增加预制楼盖的整体性,是提高房屋抗震能力的有效措施。 1、主要内容 圈梁要与构造柱一起形成对墙体的约束,按不同的设防烈度规定了圈梁的最大间距,并要求在内外墙交接处设置了构造柱的横墙上也应设置圈梁,以形成约束。砖房现浇钢筋混凝土圈梁设置要求 表7.3.3墙 类 烈 度 6.7 8 9外墙和内纵墙 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处
[技术要点说明]
震害表明,抗震圈梁能增加预制楼盖的整体性,是提高房屋抗震能力的有效措施。
1、主要内容
圈梁要与构造柱一起形成对墙体的约束,按不同的设防烈度规定了圈梁的最大间距,并要求在内外墙交接处设置了构造柱的横墙上也应设置圈梁,以形成约束。
砖房现浇钢筋混凝土圈梁设置要求 表7.3.3
墙 类 烈 度
6.7 8 9
外墙和内纵墙 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处 屋盖处及每层楼盖处
内横墙 同上;屋盖处间距不应大于7m;楼盖处间距不应大于15m;构造柱对应部位 同上;屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m;楼盖处间距不应大于7m;构造柱对应部位
同上;各层所有
横墙
2、相关规定,主要指《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001第7.3.4条对圈梁的具体构造柱所给出的较为详细的要求,包括圈梁的截面、配筋和彼此连接形成封闭系统等规定。
[实施与检查的控制]
①历次的震害资料表明,现浇楼盖有良好的整体性,不需要另设圈梁,仅要求楼板沿纵横墙体的周边加强配筋,类似于暗圈梁,并通过钢筋与相应构造柱可靠连接。楼梯间在楼盖标高处无现浇板的外墙体中,需采取局部设置圈梁等措施与上述暗圈梁形成封闭系统。
②纵横承重的砌体房屋,圈梁的最大间距应比横墙承重或纵横墙共同承重的体系减小。
③在所要求的圈梁间距范围内无横墙内,应利用梁或板缝中的配筋替代圈梁。
[检查项目和重点检查的内容]
GB 50011 7.3.3 检查砖房圈梁设置,查看砖房圈梁拉通间距,现浇楼板的板边配筋。