请教高静压风管机静压值和送风距离的计算
stone7777777
2009年03月10日 22:42:58
来自于中央空调
只看楼主

请教高静压风管机静压值和送风距离的计算,比如室内机静压值200Pa,风大约可以送多远的距离。还在就是对到风管的设计有没有什么原则,出风口的大小有没有计算方法。十分感谢!

请教高静压风管机静压值和送风距离的计算,比如室内机静压值200Pa,风大约可以送多远的距离。还在就是对到风管的设计有没有什么原则,出风口的大小有没有计算方法。十分感谢!
免费打赏
xuke854
2009年03月11日 13:49:45
2楼
多看看设计手册吧。
《简明空调设计手册》、《技术措施》都有规定的。
说两点,镀锌铁皮风管估算损失为5PA/M,玻璃钢风管为7PA/M,该值均包括局部阻力在内,当然最不利环路末端的风口阻力不含在内。
回复
stone7777777
2009年03月12日 12:07:26
3楼
十分感谢,十分感谢