请教,3p空调的配管管径
sanjiebrain
2009年03月10日 20:58:44
只看楼主

请教各位前辈,工质为R410a的3P空调系统,高、低压以及液管的铜管管径应该取多大的?先行谢过~~

请教各位前辈,
工质为R410a的3P空调系统,高、低压以及液管的铜管管径应该取多大的?先行谢过~~
免费打赏
荣昌制冷
2009年03月11日 09:28:15
2楼
与外机阀门上的铜钠子穿管口径一样。
回复
sanjiebrain
2009年03月11日 17:08:16
3楼
是这样的,我是打算搭建一个3P的空调系统的试验台,所以想知道常规的410a空调3P机的连接铜管管径是多少?
回复
荣昌制冷
2009年03月12日 09:33:26
4楼
气管16mm,液管10mm。也有小3P气管14mm,液管8mm的。

[ 本帖最后由 rczl 于 2009-3-12 09:34 编辑 ]
回复
feiniao3201
2009年08月01日 22:02:36
5楼
难道配管的管径不是根据压缩机的排气和回气管径来确定吗?
回复