有一台低压DW45断路器(带380v欠压脱扣),它的合闸回路是只要开关得电就会合闸(自动投入),调试好运行一个月后.开关的合闸线圈就烧了,把断路器的外壳烧了一个大洞.现在换上新的合闸线圈后试用了几天也没有什么异常.现在开关的合闸线圈烧了有没有可能是: 1.开关在合闸的同时,开关还在储能,末储好能,开关合不了闸,造成合闸线圈一直得电; 2.开关在同时给合闸线圈和欠压脱扣通电时,合闸线圈的动作时间比欠压脱扣的动作时间短,造成合闸线圈先通电,合闸不成功,合闸线圈一直得电。
有一台低压DW45断路器(带380v欠压脱扣),它的合闸回路是只要开关得电就会合闸(自动投入),调试好运行一个月后.开关的合闸线圈就烧了,把断路器的外壳烧了一个大洞.现在换上新的合闸线圈后试用了几天也没有什么异常.现在开关的合闸线圈烧了有没有可能是:
1.开关在合闸的同时,开关还在储能,末储好能,开关合不了闸,造成合闸线圈一直得电;
2.开关在同时给合闸线圈和欠压脱扣通电时,合闸线圈的动作时间比欠压脱扣的动作时间短,造成合闸线圈先通电,合闸不成功,合闸线圈一直得电。
3.还有其它不确定的原因.
[
本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 编辑 ]
2楼
是不是欠压烧了,连带把合闸线圈子给烧了?
回复
3楼
原因是第二条
回复
4楼
欠压是好的,那第一条有没有可能啊?
回复
5楼
第一条也不可能。正常情况开关都是在分闸后就立即储能的,但由于有欠压线圈,欠压后断路器分闸,没有储能,再有电时有可能合闸线圈在没有储能的情况下长期通电,就烧了。自投的万能断路器不适宜装欠压。
回复
6楼
自投的万能断路器不适宜装欠压。
回复
7楼
要是ABB 和施耐德的开关我就可以帮你解决了~
回复
8楼
欠压是一直在工作的,跟合闸没关系。
合闸线圈烧的原因只可能是长时间通电所致。
回复
9楼
第一条也不可能。正常情况开关都是在分闸后就立即储能的,但由于有欠压线圈,欠压后断路器分闸,没有储能,再有电时有可能合闸线圈在没有储能的情况下长期通电,就烧了。自投的万能断路器不适宜装欠压。
回复
10楼
按照以上所有人的任何一个推论,经过正常的逻辑推理,那应该这个断路器还会出现同样的问题!
回复
11楼
可以向厂家咨询一下,看看他们有什么不同意见。
回复