55kW的电动机直接启动遇到的问题
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2009年03月10日 16:34:28
只看楼主

新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?

新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。
采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。
想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?
断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。
还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?
rocky5678
2009年03月16日 09:53:18
12楼



我们有个工程。外线有很多井泵。走的电缆。 有一个口井泵的开始运转挺好。 有天半夜突然接触器就爆 了。。。
不知道是 什么原因。看了这个帖子里说的 有火花是因为电压低。。。我合计是不是我们那个也是由于线路太长了。。。
电压过低打火。使得接触器爆炸了? 请问可以这样理解吗?
据说后来又换了接触器 。又蹦过一次。。。
回复
yufujiang010
2009年03月16日 11:01:05
13楼
建议采用变频或降压启动,效果能好一些。
回复
czx519
2009年03月16日 11:11:43
14楼
支持15楼的,安全第一
回复
lanquanbin
2009年03月16日 11:28:37
15楼
:lol :lol 不用说也不用看是你的导线截面选择不合理,到了设备端电压降太大使电机无法启动,接触器不断吸合又断开现象,你最好是改为星三角起动,对设备对电网都有好处。
回复
xiuzhen_0468
2009年03月16日 12:27:08
16楼
我遇到过这种问题就是电压低造成的,但你选的开关、接触器都偏小。
回复
lzjhoo
2009年03月16日 13:59:08
17楼
电机直接启动,瞬间电流大,造成电网电压降低!如果这个电源还接有其他设备,比如照明,你会发现电机启动时,灯泡忽明忽暗。就是因为启动瞬间电压降低!可用降压启动方式启动电机,可解决此问题。
回复
jjdgc
2009年03月16日 14:04:52
18楼
可能是控制回路电压低,才有可能出现接触器打火
回复
lhl_050101
2009年03月16日 15:11:14
19楼
你的泵要是启动频繁,选用的开关和接触器没有问题,55KW的电机最好选用星三角启动比较好,这样对电网和线路都有好处,选用软起就更好了,但造价比较贵。楼主选用的接触器直接启动也没有错,接触器不能吸合,你选用的接触器线圈是380还是220的要考虑了,我个人建议选用380线圈接触器应没有问题。
回复
xuxianjie
2009年03月16日 15:42:46
20楼

1 此处是否为“你的泵要是启动不频繁”
2 星三角启动星向角转换时有一个瞬时的短接,该电流比直接启动时峰值电流还高。
3 若条件允许,软启是性价比最好的选择(前提是不能调速)
回复
23674130
2009年03月17日 09:35:03
21楼
那么大的电机,你看过有直接启动的吗,我记得11KW以上的,都要求采用降压启动
回复