55kW的电动机直接启动遇到的问题
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2009年03月10日 16:34:28
只看楼主

新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?

新上的一台泵,配的是一台55kW电动机,控制原件包括空气断路器160A,交流接触器125A。
采用直接启动方式。第一次试启动,断路器合上,按下合闸按钮,断路器正常,交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光,电机无法启动。
想问一问,是不是接触器选小了,需要按照电机的额定电流的倍数来选择放大?
断路器觉得应该是可以的,考虑把瞬时脱扣倍数放大。
还有,55kW的电动机,直接启动可能冲击过大,是不是需要增设软启动器?如果增加了软启动器,是不是就不用放大接触器容量了?
gdx8785
2009年03月10日 16:50:58
2楼
除了接触器的大小问题外,需要考虑电源容量是否够.
回复
xj.7204
2009年03月10日 16:57:17
3楼
启动电流达到500A左右,合上断路器没跳,说明瞬时电流满足,一直打火启动不了,说明电压不够?还是阻抗太大?
回复
zigj
2009年03月10日 20:45:51
4楼
1、接触器选小了,要用160A的。
2、是否需要软启动器,需要看系统容量
3、即使使用软启动器,125A也是小的
回复
xx_691214
2009年03月10日 21:59:43
5楼
55kW电动机,配160A断路器————正常!配125A接触器————有点小了!但它不是造成电机无法启动的原因!
交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光———电压低!!!————导线太长或截面积不够:handshake !!
回复
qusuhanhuanglu
2009年03月10日 23:18:36
6楼
感觉启动不来的原因就是因为接触器不能吸合,可能是因为电压不稳,或者像楼上说的是因为导线太长导致电压低而造成的
回复
wxdchgs
2009年03月11日 11:55:37
7楼

支持!:call:
回复
宛龙九八
2009年03月11日 13:24:28
8楼
接触器控制线圈电压不足,主要是控制回路的原因
回复
hawkking12
2009年03月13日 10:10:21
9楼
用星三角啟動就不用選那麽大了吧?如果用星三角啟動的話是否可以將星形啟動的線跟接觸器選小?
回复
lgylgfly
2009年03月13日 19:44:33
10楼
决对支持5楼朋友的意见,(现场经验足)
回复
xuxianjie
2009年03月13日 20:31:22
11楼
我的意见:
1 55kW电动机,配160A断路器,保护电机的过载,保护不了;短路保护可以,躲过了电机起动峰值电流。
2 接触器如果按AC3及非重载选择,应该没有问题(需参考厂家产品样本)
3 接触器明显打火,说明接触器吸合后又分断,正如5楼朋友所说,“交流接触器内有明显吸合声,但是不停打火,有电弧光———电压低!!!————导线太长或截面积不够”
回复

相关推荐