请教防爆动力配电箱结线图中的问题
alizhuozhuo
2009年03月10日 14:49:58
只看楼主

各位大虾:小弟初学电气,在看图纸的过程中,如防爆动力配电箱结线图,不明白其中一些电气符号(下图中所标准的1、2、3)代表什么,在此向各位请教,小弟将不胜感激。我看有的图中标的Pjs,我想请问一下是否包括备用的回路允许承载的功率,还有后面各回路的功率之和是总功率的,而不是计算功率吗?还有图中回路5中的ln是该回路允许的额定工作电流吗?还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?[ 本帖最后由 alizhuozhuo 于 2009-3-10 15:01 编辑

各位大虾:小弟初学电气,在看图纸的过程中,如防爆动力配电箱结线图,不明白其中一些电气符号(下图中所标准的1、2、3)代表什么,在此向各位请教,小弟将不胜感激。
我看有的图中标的Pjs,我想请问一下是否包括备用的回路允许承载的功率,还有后面各回路的功率之和是总功率的,而不是计算功率吗?还有图中回路5中的ln是该回路允许的额定工作电流吗?还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?

[ 本帖最后由 alizhuozhuo 于 2009-3-10 15:01 编辑 ]

防爆动力配电箱结线图.jpg

免费打赏
zigj
2009年03月10日 20:55:04
2楼
1、电缆进线
2、主开关 4极
3、配电开关 3极
其他的看不清楚
回复
alizhuozhuo
2009年03月11日 16:30:02
3楼
主开关或配电开关是采用负荷开关,还是断路器或者隔离开关呢?还有必须是主开关是4P,配电开关是3P吗?
回复
urpig2
2009年03月11日 17:59:33
4楼
好像是消防的一部分,为什么要防爆?
回复
alizhuozhuo
2009年03月14日 16:07:28
5楼
工艺装置区是危险场所,所以需要防爆。
回复
ylbyu
2009年03月14日 16:23:45
6楼
图上是主开关是4P,配电开关是3P,主开关或配电开关是断路器。
回复
一指慢
2009年03月14日 20:22:06
7楼
(下图中所标准的1、2、3)代表什么,
1、YJV22 五芯、铠装、等截面(5*6)进线电缆。
2、32A,4极空气断路器。
3、25A,3极空气断路器。
“还有主回路中是表示三芯吗,为何后面是三相五线制?[”
进线就是五线呀!
回复
alizhuozhuo
2009年03月19日 12:02:27
8楼
谢谢楼上的回答。不知谁再方便再回答一下我的其它疑问。