本人做一地下酒窖(水中),要求常年温度控制在10~12.8度,湿度控制在50%-70%,酒窖的内空间四周均内设置隔绝材料.各位高手,请教方案?本人想法是用风机盘管加精密温度控制仪控制,另设加湿器,请问可行否?是否有好的方案?另外加湿器应该怎样选型?
本人做一地下酒窖(水中),要求常年温度控制在10~12.8度,湿度控制在50%-70%,酒窖的内空间四周均内设置隔绝材料.各位高手,请教方案?
本人想法是用风机盘管加精密温度控制仪控制,另设加湿器,请问可行否?是否有好的方案?
另外加湿器应该怎样选型?
12楼
显然,8楼的大哥是高手啊!
不过8楼是否想到,酒窖内是密闭的,并不需要送风.我想的是,所谓的隔绝材料是否真的能达到几乎绝热的效果,如果能,那么制冷机出来7度的冷水应该能使一个20多平方米的小空间内的空气达到.10~12.8度的范围.
小弟刚入这一行,多谢8楼及各位留言的同行!
回复
13楼
头疼!假设夏天,用风机盘管及加湿器方案可行,冬天又怎么办,要是冬天制热的水也在酒窖内循环,温度肯定会大于12.8度.各位再给拿个主意,拜托了!
回复
14楼
冬天用电加热比较好
回复
15楼
本人觉得若楼主坚持使用FCU的话,冬季怕制热过高是个比较容易解决的问题,只要在水量调节上使用控制级数高的二通阀门就可以了,只要在水量上的精确调节,FCU本来就有3档的风量调节,应该可以很好地控制制热量,有个问题想问问的是,楼主做的那个酒窑是在那个地方呢?
回复
16楼
那破酒窖江苏苏州地区.
回复
17楼
你是哪家公司 的?
回复
18楼
您好:
我是南京奥维环境设备有限公司,本公司专业生产恒温恒湿机组,各种除湿机组,加湿器及组合式空调机组!如有需要请与我联系,希望我们能有合作的机会!
联系人:邵贤兵
联系电话:013072582770
公司网站:www.njallwell.com
电 邮:allwellsale@yahoo.com.cn
祝您工作顺利
回复
19楼
广告大师啊你???!
回复
20楼
其实恒温恒湿空调基本可以满足地下室酒窖的温湿度要求
问题是如何计算确定所在地酒窖的夏季最大冷负荷、除湿量和冬季最大热负荷及加湿量这样可以选定恒温恒湿机组的用量,不然太小满足不了要求,太大又浪费。
笔者最近也遇见了业主要在地下室造一个酒窖。选型是个问题
回复
21楼
地下室酒窖若采用恒温恒湿空调
请教如何计算确定所在地酒窖的夏季最大冷负荷、除湿量和冬季最大热负荷及加湿量这样可以选定恒温恒湿机组的用量,
回复