规范上照明功率密度值有个目标值,还有个现行值,做的时候设计值必须满足在两者之间还是必须在现行值一下,低于目标值可以么,如果对应固定的300LX的话。
规范上照明功率密度值有个目标值,还有个现行值,做的时候设计值必须满足在两者之间还是必须在现行值一下,低于目标值可以么,如果对应固定的300LX的话。
2楼
在满足照度要求的前提下
功率密度值小于现行值:合格
功率密度值小于目标值:优秀
回复
3楼
有点朋友认为如果你满足300LX的话,只能是目标和现行之间,如果小于目标说明肯定不满足300LX,听说这么规定是有充足的实践实验的,这是灯具的极限,这么理解合适么?
回复
4楼
在《照标》中有这样两段话应很好理解:
在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%~+10%的偏差。
....照明功率密度值不应大于表X.X.X的规定。当房间或场所的照度值高子或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。
回复
5楼
学习了,谢谢分享
回复
6楼
学习了,谢谢
回复